Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: датчик по температуре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
81iiv
Скажите пожалуйста на каком расстоянии от нагревателя ставится датчик по температуре в воздуховод
Зелик
Если для поддержания необходимой температуры применяется терморегулятор, то канальный датчик температуры должен устанавливаться на расстоянии не менее 1,5 метров от канального нагревателя. Датчик должен быть установлен как можно ближе к центру воздуховода.
81iiv
спасибо